引言
腾讯云云服务器:https://curl.qcloud.com/U9i22oWO 腾讯云云硬盘:https://console.cloud.tencent.com/cvm/cbs 在大家购买云服务器时,会对服务器进行配置,例如实例选项,硬盘大小,但是大家是否有去关注过云硬盘的选型呢?如下表所示,腾讯云云硬盘共有5个规格,按性能比较,从低到高分别为:高性能云硬盘、通用型 SSD 云硬盘、SSD 云硬盘、增强型 SSD 云硬盘、极速型 SSD 云硬盘
性能指标 | 极速型 SSD 云硬盘 | 增强型 SSD 云硬盘 | SSD 云硬盘 | 通用型 SSD 云硬盘 | 高性能云硬盘 |
---|---|---|---|---|---|
单盘最大容量(GB) | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
单盘最大 IOPS | 叠加额外性能后达到1000000 | 叠加额外性能后达到100000 | 26000 | 10000 | 6000 |
随机IOPS 性能计算公式 | 基准性能:随机 IOPS = min{4000+容量(GiB)×100, 50000} | ||||
额外性能:最大 IOPS = | |||||
min{额外性能值×128, 950000} | 基准性能:随机 IOPS = min{1800+容量(GiB)×50, 50000} | ||||
额外性能:最大 IOPS = min{额外性能值×128, 50000} | |||||
详情请参见 增强型 SSD 云硬盘性能说明 | 随机 IOPS = min{1800+容量(GiB)×30, 26000} | 随机 IOPS = min{1800+容量(GiB)×15,10000} | 随机 IOPS = min{1800+容量(GiB)×8, 6000} | ||
单盘最大吞吐量(MB/s) | 叠加额外性能后达到4000MB/s | 叠加额外性能后达到1000MB/s | 260MB/s | 190MB/s | 150MB/s |
吞吐性能计算公式(MB/s) | 基准性能:吞吐 = min{120+容量(GiB)×0.5, 350} | ||||
额外性能:吞吐 = min{额外性能值×1, 3650} | 基准性能:吞吐 = min{120+容量(GiB)×0.5, 350} | ||||
额外性能:吞吐 = min{额外性能值×1, 650} | |||||
详情请参见 增强型 SSD 云硬盘性能说明 | 吞吐 = min{120+容量(GiB)×0.2, 260} | 吞吐 = min{100+容量(GiB)×0.2, 190} | 吞吐 = min{100+容量(GiB)×0.15,150} | ||
单路随机读写时延 | 0.1ms - 0.5ms | 0.2ms - 1ms | 0.5ms - 3ms | 0.5ms - 3ms | 0.8ms - 5ms |
特殊说明 | 极速型 SSD 云硬盘仅支持随 标准存储增强型S5se 实例一同购买,购买其他类型云服务器时不可使用极速型 SSD 云硬盘,也不可单独购买极速型 SSD 云硬盘 |
增强型 SSD 云硬盘仅支持挂载至 S5、M5、SA2 及以上的新代次实例规格,挂载至旧代次实例时无法保证承诺性能 增强型 SSD 云硬盘的单盘最大 IOPS 及单盘最大吞吐量性能受限于其挂载的实例类型。目前仅挂载至最新一代 S6、SA3 实例时可达到单盘最大性能。不同实例类型最大可达到的存储性能指标信息将持续更新,请您保持关注。
| 无 | 无 | 无 |
IOPS计算
在日常使用中,腾讯云云服务器在创建之初默认给大家提供的硬盘类型为**通用型SSD云硬盘 ,**那么其性能如何呢?从下表数据来计算,例如默认为50GiB的一台S5云服务器,那么如果要计算其iops则为 基准iops计算为 1800+50*15 = 2550IOPS,如果硬盘容量增加,那么IOPS也逐步提升,最大为10000IOPS。
疑惑?
那么在查阅文档时,笔者发现腾讯云家的云硬盘产品性能并没有很明确的指出和云服务器有太大的关系,同时云服务器也没有在文档中披露出其不同规格的实例其基准和峰值IOPS。 为何会有这样一个疑惑呢?笔者使用多个云厂商,例如亚马逊云科技,阿里云等,都有在云服务器的文档中明确给出不同实例规格的基准和突发/峰值IOPS
实践
上面提供的理论数据和真实体验是否有差距,让我们用实践来告诉大家(仅测SSD类型的云硬盘)
实验条件
创建一台S5.MEDIUM4的2H4G的云服务器,分别创建增强型SSD、通用SSD、和SSD,然后挂载到云服务器上,使用fio进行性能测试 官方操作手册:https://cloud.tencent.com/document/product/362/6741
实验步骤
查看磁盘状况
lsblk
安装fio
apt update && apt install fio libaio1 libaio-dev
随机读/写测试
fio -bs=4k -ioengine=libaio -iodepth=1 -numjobs=1 -direct=1 -rw=randread -time_based -runtime=600 -refill_buffers -norandommap -randrepeat=0 -group_reporting -name=fio-randread-lat -size=10G -filename=/dev/vdb
fio -bs=4k -ioengine=libaio -iodepth=1 -numjobs=1 -direct=1 -rw=randread -time_based -runtime=600 -refill_buffers -norandommap -randrepeat=0 -group_reporting -name=fio-randread-lat -size=10G -filename=/dev/vdc
fio -bs=4k -ioengine=libaio -iodepth=1 -numjobs=1 -direct=1 -rw=randread -time_based -runtime=600 -refill_buffers -norandommap -randrepeat=0 -group_reporting -name=fio-randread-lat -size=10G -filename=/dev/vdd
实验结果
实例规格 | 硬盘类型 | 大小 | 理论IOPS(基准) | 实测iops |
---|---|---|---|---|
S5.MEDIUM4 | 增强型SSD | 50GiB | 1800+50*50=4300 | 4853 |
SSD云硬盘 | 50GiB | 1800+50*30=3300 | 3301 | |
通用型SSD | 50GiB | 1800+50*15=2550 | 2553 |
综上所述,实测下来增强型iops还超过了理论iops,其他两款SSD则和理论数据保持一致。
总结